유비쿼터스를 활용한 양방향 무선원격제어 시스템
- 돈사지킴이 -
2008년부터 가축폐사 감소와 생산성 향상으로 국제 경쟁력 제고를 위해 축사시설 현대화 사업을 추진된다
1. 돈사시설 자동화의발전 양돈업이 1970년대 들어 본격적으로 발전을 시작하면서
양돈시설관련 축산기자재 취급 및 생산 업체도 급속히 증가되었고,
1980년대는 기자재 생산이 수요를 공급하지 못할 정도로 양적 팽창이 이루어졌다.
이렇게 양돈업이 발전하면서 생산성 향상, 생산비 절감, 생산여건의 개선,
고품질의 축산물 생산을 위해서 시설의 자동화 및 돈사 환경 감시시스템이
필수 사안으로 떠올랐다.
1990년대 정부의 축산업 육성정책으로 축산업 경쟁력 강화와 축산발전기금을 통하여 각종 시설지원 사업이 확대되면서 시설의 자동화 및 돈사 환경 감시시스템의 개발이 시작 되었다
2. 전기사고 피해유형과 예방대책 양돈농가에서 정전 재해를 일으키는 가장 중요한 원인은 누전과 합 선 그리고 가장 문제가 되는 용량초과 사용(보온등, 콘센트, 전기용 접, 기타 등)이다.
(1) 누전피해 와 예방대책 누전이란 옥내 배선이나 전기기계 기구의 전선 피복이 손상되어 돈사 내 파이프(케이지 등)나 전기기계 기구 외함 등의 금속부분을 통해 전기가 흐르는 현상을 말한다.
가) 누전의 피해 전선의 손상부위와 금속체의 접촉부분에 신체 및 돼지 몸체의 일부가 닿으면 감전사고를 일으키게 된다. 특히 동물들은 감전 에 더욱 민감하게 반응하므로 세심한 주의가 요망된다.
나). 누전의 예방대책 돈사 내 전기 사용시설은 누전차단기를 반드시 설치하고 주기적 으로 점검? 확인하며, 작동 불량시 즉시 교체하여야 한다. 누전차단기를 설치하면 누전 발생시 자동으로 차단되어 안전하게 사용할 수 있다. 또한 모든 전기기계 기구에 접지를 설치하는 것이 안전하다.
(2) 합선피해 와 예방대책 합선이란 전선이 낡거나 또는 외부적인 충격에 의하여 전선의 피복이 손상되었거나 과전류로 인한 열의 발생으로 전선피복이 녹아 (+)전선과 (-)전선이 맞닿은 상태로 이때 스파크(불꽃)와 동시에 과전류 고열이 발생하는 경우를 말한다.
가) 합선의 피해 전기의 양극(+)과 음극(-)으로 된 두 전선이 맞닿으면서 발생되는 고열과 스파크(불꽃)로 인하여 주위의 인화물질에 착화되어 화재가 발생하게 된다.
나) 합선의 예방대책 용량이 큰 전기기계 기구를 동시에 사용하지 말아야 하며, 특히 노후된 배선에서 전선의 피복이 벗겨져 합선되는 경우가 많으므로 전기설비 관리에 유의해야 하고 과전류 발생시 전기를 차단하는 정격용량의 퓨우즈 또는 차단기를 설치 사용해야 한다.
(3) 용량초과피해 와 예방대책
가) 용량초과로 인한 피해 옥내 배선이나 배선기구의 용량을 무시한 채 문어발식 배선 등으로 많은 전기기구를 사용하게 되면 과전류로 인하여 전선이 녹아 화재를 일으키게 된다.
나) 예방 대책 열을 발생하는 전기기구와 전기모터는 반드시 한 콘센트에 한 개의 기구를 사용해야 하며, 전선은 규격전선을 사용해야 한다. 특히 비닐 전선은 용량 초과 사용할 때 위험이 크므로 반드시 규격전선을 사용해야 한다.
1) 부하전류에 적합한 배선기구 사용
2) 부하의 용량에 적합한 과전류 차단기 사용
3) 부하용량에 적합한 굵기의 전선사용
4) 정전시 대처요령 불시에 예고 없이 정전이 되는 경우는 한전측의 돌발적인 사고 로 인한 정전과 전기사용 양돈장에서의 고장에 의하여 발생한 다.
정전이 되면 먼저 이웃 돈사가 정전인가를 확인하고 이웃 돈사 도 모두 정전이라면 한전측의 선로 고장이므로 즉시 한전(국번 없이 123번)에 고장신고를 한다.
만일 우리 돈사만 정전되었다면 대부분 누전 과부하 또는 작업 중에 발생한 경우이므로 당황하지 말고 다음 사항에 따라 한 가 지씩 점검하여야 한다.
가) 분전반의 누전 차단기, 개폐기, 배선용 차단기 등의 상태를 살펴보아 차단된 것이 없는가 확인해야 한다. 차단된 것이 있다면 사용하던 전기기계 기구(전열기, 열풍기, 펌프, 용접기 등)를 빼고 차단기를 다시 켜본다.
이상이 없이 켜진다면 사용하던 전기기계 기구 중에 고장품이 있으므로 전문 수리업체에 맡겨 수리해야 한다.
만일 다시 켜도 즉시 또 차단된다면 전기배선이나 콘센트 또는 전등에 이상이 있으므로 전기사용을 중지하고 전문가에게 수리를 의뢰하여야 한다.
다시 켰는데 처음에는 이상이 없는 것같이 점등되었다가 조금 후 다시 차단이 되면 대체로 과부하이므로 전기 기계 기구가 많이 연결되지는 않았는지 확인하고 전기기구를 동시에 사용하지 말고 순서적으로 사용해야 한다.(콘센트 하나에 너무 많은 전기용품을 꽂아 사용하면 화재의 원인이 될 수 있다)
나) 화재로 인하여 정전되었다면 먼저 분전반의 메인 차단기를 차단하고 화재 진화작업을 해야 한다. 차단기를 차단시키지 않고 물을 이용하여 진화작업을 하게 되면 감전과 함께 화재가 급속히 진행되는 일이 발생하므로 주의하여야 한다.
다) 전력 설비는 자연 재해 등 예상하지 못한 고장이 발생할 수 있으므로 양돈장의 무창 돈사 및 겨울철 돈사내부 등 정전시 피해가 예상되는 장소는 비상용 발전기 등 정전으로 인한 피해를 방지할 수 있는 시설을 갖추어야 한다. 이때 비상 발전기는 정전시 자동 절체될 수 있도록 자동절체 스위치를 설치하여야만 정전에 신속하게 대응할 수 있으며 월 1회 반드시 공운전을 해주어야만 정전시에 정상가동을 할 수 있다.
3. 화재원인과 일반적인 대책 돈사에 잠재하는 화재의 원인으로 조명을 위한 조명장치, 보온 을 위 한 난방장치, 분뇨처리를 위한 분뇨처리장치, 환기를 위 한 환기장치, 사료급이를 위한 자동사료급이장치 등 전기와 가 스 등을 사용하는 기계설비나 기구가 많아 항상 정전 및 화재 발생의 잠재성을 가지고 있다.
또한 단열을 위한 단열재 등 가 연성 물질이 많이 사용되고 있어 발화의 위험성이 더 높고 유독 가스 등에 의한 피해가 더 가중되고 있다.
(1) 화재원인과 일반적인 대책 화재원인을 보면 난방장치에 의한 발생이 28%로 가장 많고, 그 다음이 누전으로 23%이다. 이 두 가지 원인이 51%를 차지하고, 원인이 불명한 경우도 23%를 차지하고 있다.
난방장치나 전기적 요인 이외에도 다른 곳에서 불씨가 옮겨와서 발생하는 경우도 9%가 되었다. 이 요인도 무시하지 못할 중요한 요인의 하나다.
돈방 위에 부착된 난방기구가 뒤집어지거나 돼지가 코로 건드리는 등 난방기구가 가연성물질(짚, 보온매트, 함성수지판)이 있는 바닥에 떨어져서 발화하는 경우가 가장 많다. 때문에 난방기구의 위치와 높이를 충분하게 고려하여야 한다.난방기구 주변은 가능한 발화물질을 제거하도록 하고, 난방기구가 뒤집어지거나 떨어지지 않도록 철저한 일상점검을 하여야 한다.
쥐가 전선의 피복을 손상시켜 합선에 의한 발생이 많다.
쥐에 의한 전선의 손상을 방지하기 위해 전선을 비닐관 등으로 보호하고, 정기적으로 살서제를 살포하여 쥐를 구제하는 노력이 필요하다.
콘센트 주변에 먼지가 누적되고, 습기가 가하여져서 플러그 양극에서 방전이 되어 화재가 발생하기도 한다. 또한 전기의 과용에 의한 과부하도 원인이 된다. 전기적인 화재는 자동화가 많이 이루어진 돈사에서 더 주의를 요한다.
(2) 전기화재를 방지하는 포인트
가) 콘센트, 플러그, 전기배전반의 청결상태를 정기적으로 점검하 고 청소를 실시한다.
나) 돈사 내는 먼지나 습기가 특히 많기 때문에 배전반은 가능하 면 돈사 밖에 설치하도록 한다.
다) 전선이 쥐 등에 의해 손상되지 않도록 하고, 정기적으로 전선 상태를 점검한다.
라) 전선이 끊어질 때까지 사용하지 않는다.
마) 전선은 허용전류 이하에서 사용한다.
바) 플러그와 콘센트, 배선 접속부의 나사가 헐거움이 없도록 한 다.
사) 전선을 연결할 경우에 직접 접속이 잘 되게 하기 위해 접속기 를 사용한다.
아)전기제품은 취급설명서를 잘 읽고 사용한다.
4. 재해 예방을 위한 안전점검 수칙
(1) 누전 차단기는 반드시 월 1회 점검하자.
(2) 습기가 있는 곳은 반드시 접지를 하거나 누전차단기를 설치하여 혹시 발생할 수 있는 감전에 대비하자. 돈사 내부의 습기와 물기가 많은 곳에서 가전기기를 사용하거나, 손과 발이 물에 젖은 상태에서 플러그를 뽑거나 꽂을 때 감전의 위험이 높으므로 주의해야 하며, 특히 축사 주변에서 사용하는 양수기, 용접기, 카터기 등의 전기기구의 전원에는 필히 누전차단기를 설치하고, 전기기구를 취급하거나 조작할 때는 신발을 신고 마른 손으로 조작하여야 한다. 이러한 장소에서 사용하는 전기기구에는 접지를 설치하고 별도의 누전차단기를 설치하는 것이 좋다.(※접지선은 생명선이다.)
(3) 전선이나 배선기구 및 전기기계 기구는 정격 용량에 맞도록 사 용하자. 전기기계, 기구를 사용할 때 코드나 배선기구의 용량을 초과해 사용하는 경우 개폐기나 배선기구에 열을 발생시켜 전기화재의 원인이 되므로 반드시 정격 용량과 규격에 맞게 사용하여야 한다.
(4) 파손된 플러그와 콘센트는 즉시 교체하자. 전선을 접속하거나 콘센트에 전기기구를 꽂을 때에도 완전하게 접속하지 않으면 열이 발생하게 된다. 특히 파손되거나 접촉이 헐거워진 콘센트와 플러그는 즉시 교체한다.
(5) 노후된 전기시설은 즉시 교체하자. 피복이 벗겨졌거나 갈라진 전선의 방치, 불량전선의 과다한 사용, 불량 퓨우즈와 콘센트 등은 합선이나 누전의 원인이 되어 화재나 감전의 위험이 높으므로 노후되고 파손된 전기기구는 즉시 교체하도록 한다.
(6) 소화기를 비치하여 초기에 화재를 진압하자. 각 돈사 입구에 소화기를 설치하여 화재가 발생하였을 경우에는 초기에 진압할 수 있도록 조치하며, 소화기는 분기별로 점검, 확인하여야 한다.
(7) 전열기구를 많이 사용하여 화재의 위험이 높은 분만돈사나 이유 자돈사에 대해서는 화재보험에 가입한다.
(8) 야간에 재해방지를 위한 숙직자를 두거나 종합경비회사에 순찰 을 의뢰한다.
(9) 전기보안협회나 민간전기회사에 매월 정기점검을 의뢰하여 사전 에 전기 화재발생을 예방한다.
(10) 정전에 대비하고 경보시스템이 결합되어 원격지에서도 무선제 어가 가능한 자동화시설을 설치한다. 5. 환경감시 시스템
(11)시스템 개요 기존 유선방식 환경모니터링 시스템을 보완할 수 있는 무선 통 신방식을 이용한다면 보다 편리하게 원격제어 할 수 있을 것이 다. 현재 보편화 되어 있는 휴대폰을 이용하여 원격제어를 한 다면 저렴하고 효과적으로 운용 및 관리를 할 수 있을 것이 다. 따라서 돈사 지킴이는 휴대폰을 이용 양방향 무선원격제어 시스템으로 돈사를 24시간 모니터링 하여 정전, 복전, 온도이 상, 환풍기고장, 침입 등이 발생하였을 때 무선 원격제어 시스 템에 설치된 휴대폰을 이용하여 자동으로 담당자에게 전화를 걸 어 에러내용을 음성으로 통보하여 조기에 상태를 알아 재산피해 를 줄일 수 있다. 또한 외부에서 유선전화나 휴대폰을 이용하여 원격으로 돈사내 상태를 모니터링 및 제어를 하여 정상 동작이 될 수 있도록 도와 줄 것이다.
문의 ☎ 011-9853-0160 이홍우